产品展示
联系我们
销售一部: 点击这里给
我发消息
销售二部: 点击这里给
我发消息
技术一部: 点击这里给
我发消息
技术二部: 点击这里给
我发消息
全国销售热线:15895399113
您当前位置:网站首页 >> 技术展示 >> 浏览文章

如何提高OPGW光缆热稳定的措施?

来源:佚名  日期:2015年07月20日  查看:
光联浅谈如何提高OPGW光缆热稳定的常用措施:
 
1:分流线法
OPGW光缆的价格很高,单靠加大截面来承担短路电流是不经济的。常用架设一条避雷线与OPGW光缆平行的方法来降低OPGW光缆的电流。
分流线选型应满足: 
a.有足够低的阻抗,使OPGW电流降到允许值以下;
b.能通过足够大的电流;
c.在满足防雷的各项要求的同时应有足够的强度安全系数。
另应注意到:虽然分流线的电阻可以降得很低,但其感抗降得较慢,因此分流线的作用是有一定限度的;分流线可按线路各处的短路电流情况分段选型,但在分流线改变型号截面的过渡处,若两段相差较大时会有更多的电流分配给了OPGW光缆,会造成OPGW光缆的电流突然升高。故选择分流线截面时应反复验算。
 
2:两种规格的OPGW光缆并用法
对于较长线路,因变电所出口段短路电流最大,须用较大截面的OPGW光缆;远离变电所的线路用较小截面的OPGW光缆。选用两种OPGW光缆时应考虑采用两种分流线。
 
3:地下分流法
用几根截面适当的园钢将终端塔的接地装置和变电所的接地网相连接,使一部分短路电流进入变电所地下,可显著降低进线挡OPGW光缆的电流。
 
4:多回路避雷线并联法
将几个终端塔的接地装置连接起来,使短路电流顺多回路的避雷线流进变电所,这样单回的电流就大幅度下降了。如果第二档OPGW光缆的热稳定还不可靠,则可将第二基塔的接地装置连接起来,以此类推。但应注意连接多个塔时需考虑继电零序保护。


更多技术展示,欢迎咨询:            返回公司首页
业务电话:15895399113               公司网址:www.guanglian168.com