ADSS光缆施工时候注意事项

来源:佚名  日期:2019年10月08日  查看:
这一篇小编为您介绍一下ADSS光缆在施工的时候需要注意哪些事项。
一般情况下,静端金具在终端塔用一套,每个转角大于15度的耐张塔配二套,成对使用;悬垂金具用于直线塔上,每塔一件;螺旋减震器是根据线路档距的大小来配置,一般100米以下档距不用,100~250米档距每端一根,251~500米每端配二根减震器,501~750米档距每端配三根减震器;引下线夹是在终端塔和接续塔将光缆引下并固定在塔上,一般每1.5~2.0米1只。
过渡金具
厂商提供的金具一般不能直接与杆塔连接,对于不同的杆塔,不同的挂点,过渡金具亦不同,用户需要根据实际挂点处的主材尺寸及使用金具的类型设计,制作过渡金具必须有足够的强度,采用热镀锌处理;用户应在施工之前,将过渡金具制作完毕。一般终端塔配一只,耐张塔配2只,直线塔配1只。
    接续盒用于两段光缆之间接续,将多余的光缆盘入余缆架后固定在塔上。终端盒在机房将多芯光缆分配成单芯尾纤光缆,作为引入光纤配线架或设备之用。
施工方案的确定
施工单位应当会同设计人员根据线路的具体情况,共同研究一套行之有效的施工方案,制订施工计划。
    施工计划包括:安全技术交底,施工人员的分工,所需材料的计划、施工时间的安排,所需停电线路名称和时间等。对需停电的施工地段,根据施工计划提前处理好有关停电事宜。当光缆和公路、铁路、电力线等发生交叉跨越时,要提前做好跨越防护架,当现有杆塔经核算后强度不够时,要进行加固处理。
施工人员的培训
在施工前,由专业工程师主持,对所有参与施工的人员进行培训。了解ADSS光缆结构性能,懂得如何保护光缆,光缆外护套的强度不能和电力线相比,在施工过程中光缆的表面不允许受到损坏,哪怕是轻微的磨损,因为电腐蚀首先从这里开始。
    ADSS光缆不允许受过大的张力和侧压力。对光缆弯曲半径的限制,动态不小于缆径的25倍,静态不小于缆径的15倍。