本工程为110kV红东线、110kV红川线、110kV红沙Ⅱ回线、110kV沙鲁平李线迁改段输电线路上架设一根地线复合光缆(OPGW)接入电力通信系统。
工程概况:本工程光缆是利用110kV红东线、110kV红川线、110kV红沙Ⅱ回线、110kV沙鲁平李线迁改段输电线路同塔架设一根OPGW光缆。光纤芯数24芯,光纤为单模光纤,工作波长为1310nm及1550nm,光纤应符合ITU-T G.652建议。
气象条件组合表
气象条件
项 目 |
温度(℃) |
风速(m/s) |
冰厚(mm) |
最高气温 |
40 |
0 |
0 |
最低气温 |
-10 |
0 |
0 |
设计覆冰 |
-5 |
10 |
20(25) |
年平均气温 |
15 |
0 |
0 |
最大风速 |
5 |
25 |
0 |
外过电压 |
15 |
10 |
0 |
内过电压 |
15 |
15 |
0 |
安装情况 |
-10 |
10 |
0 |
雷暴日 |
65日/年 |
冰比重 |
0.9 |
光缆线路路由概况:光缆路由利用110kV红东线、110kV红川线、110kV红沙Ⅱ回线、110kV沙鲁平李线迁改段输电线路同塔架设一根OPGW光缆。
110kV线路概况:
110kV红东线:110kV输电线路路径长:架空1.547km,电缆1.3km
110kV红川线:110kV输电线路路径长:架空5.048km,电缆1.3km
110kV红沙Ⅱ回线:110kV输电线路路径长:架空6.085km,电缆2.1km
110kV沙鲁平李线:110kV输电线路路径长:架空4.653km,电缆1.3km
全线按20mm冰区设计,最大设计风速25m/s。
地形系数:丘陵25%,一般山地60%,高山大岭15%。
交通情况:小运距离取0.7km。
地线:一根采用的OPGW-24B1-100[93.8:50.7]复合光缆,另一根采用LBGJ-80铝包钢绞线,分流线采用JLB20AC-80铝包钢绞线。