8 芯光缆和12 芯光缆能否同时使用?

来源:佚名  日期:2019年06月05日  查看:
8芯光缆和12芯光缆能否同时使用,这不一定。具体要看我们对“同时使用”的理解。如果将其理解为直接将组件混合,并将一根8芯主干光缆插到一个12根光纤的模块上,那答案肯定是“不可以”。
根据设计用途,这两种组件不能直接相互插到对方组件上,同样,12芯光缆和8芯光缆设计上的外观也不一样,因此不能在同一个光缆连接中同时混用8芯光缆和12芯光缆组件。两种光缆的一个主要外观差异是,12芯主干光缆两端的连接器一般都没有定位插针,而且需要使用带有定位插针的接线模块。
但新出现的8芯主干光缆,两端的连接器上在制造时均带有定位插针。因此,8芯主干光缆肯定无法插到12芯光缆接线模块上,因为这就意味着我们试图将两个带有定位插针的连接器连在一起。之所以主干光缆插头方案发生这种变化,是因为这样更具优势,可以确保无论何时在网络中使用光缆时,8芯光缆MTP跳线两端都可以始终使用没有定位插针的连接器。这样既能简化网络部署工作,而且无需购买大量带有定位插针接头的MTP跳线。但如果将“同时使用”理解为在同一数据中心同时使用8芯光缆和12芯光缆连接技术,那么答案就是“可以”,但有一个条件。
这个条件就是必须单独使用8芯光缆和12芯光缆,因为前文中我们已经提到,8芯光缆和12芯光缆的组件本身不可互换,而且在同一个光缆链路中,8芯光缆和12芯光缆组件无法相互插到对方组件上。因此,对数据中心物理层基础设施进行管理时要稍加注意,确保8芯光缆和12芯光缆组件未在同一个光缆链路中混用。在未来的多年时间里,数据中心仍然将继续使用8芯光缆和12芯光缆连接技术。两种方式各具优势,在数据中心领域各占一席之地,而是否使用40G和100G的数据传输是关键性决定因素。如果您的数据中心正在使用12芯光缆连接技术,而且感觉比较满意,那么您可以放心继续使用12芯光缆连接技术。
8芯光缆连接技术只是网络设计人员工具包中的一个备选方案,它可以确保数据中心实现较好的成本效益,拥有满足未来需求的网络,而且轻松迁移至400G的传输网络。