使用OPGW的输电线路覆冰广域检测方法原因

来源:佚名  日期:2019年05月05日  查看:
目前输电线路覆冰在线监测装置大多存在以下问题:(1)无法实现全线路覆冰分布式监测。输电线路覆冰一般出现在相当长的一段线路上。而传统的在线监测装置属于单点测量方式(安装在杆塔上)如果在每级塔上都安装监测装置,仅从造价和施工工作量角度来说.是很难做到的.因此现有的监测装置不能很好地满足对全线路的覆冰监测要求。

(2)无法监测地线覆冰现有监测设备只能监测导线覆冰.无法监测地线覆冰.因此地线覆冰导致的闪络事故、地线断线、倒塔事故等(据统计地线覆冰造成事故多于导线覆冰)无法实时监测

(3)设备运行稳定性差、维护工作量大。传统的输电线路覆冰在线监测装置的电子器件、电池在低温环境下大多失去正常功效当太阳能板被冰雪覆盖时将无法正常充电.影响设备正常工作监测装置本体被冰雪覆盖.一般会影响设备正常工作同时.电子器件及电池的本体寿命.与输电线路寿命无法形成匹配


(4)数据传输可靠性差。现有的覆冰监测装置通信方式均采用公用移动网络进行数据传输.而输电线路覆冰一般在山区地带.公网信号不稳定,有的地方甚至没有。因此.在数据传输过程中经常出现数据丢失.尤其在极端恶劣条件时.监测数据完全无法发送。导致数据的可靠性、安全性存在问题:


另外.需要支付大量的移动通信费用监测方法研究.综合考虑温度的变化趋势、温度统计规律的变化趋势进行一系列数学处理判断覆冰的变化过程.实现整条OPGW地线的广域、大范围、长距离监测(1)基于太阳辐射、对流散热、辐射散热模型.结合覆冰区段和未覆冰区段的线缆温度变化趋势.为识别、定位覆冰区段提供理论依据。f2)利用有限元分析软件对OPGW覆冰与未覆冰状态的缆线温度变化进行热力学仿真.覆冰区段温度变化量比未覆冰区段小.为线路覆冰判断提供试验验证依据(3)通过在覆冰实验基地现场实际挂网运行分析.基于OPGW的输电线路覆冰广域监测方法能够准确定位和识别覆冰区段与未覆冰区段.同时可以较好地判断现场脱冰情况.为提高线路运行维护水平奠定良好的基础