OPGW、
ADSS光缆随集电线路架空架设,除满足通信要求外,还必须有足够的抗拉强度以满足机械要求,同时满足热稳定性要求。其设计须遵循《66kV 及以下架空电力线路设计规范》( GB 50061—2010 ) 和《电力光纤通信工程验收规范》( DLT5344 - 2006) 的规定。
1 OPGW 和 ADSS 光缆代表结构OPGW 光缆主要由含光纤的缆芯( 光纤单元) 和绞合的金属线( 包括铝包钢线、镀锌钢线、铝合金线、硬铝线等) 组成。迄今为止,OPGW 光缆结构已达上百种,归纳起来,主要有三类代表结构铝管型\铝骨架型\钢管型 。ADSS 光缆主要由缆芯( 光纤单元) 、加强芳纶纱( 或其他合适的材料) 和外护套组成。各种各样的 ADSS 光缆结构可归纳为最主要的两类代表结构中心束管式和层绞式。
2、由结构可知,OPGW 和 ADSS 光缆结构型式基本相似,二者均由承担信号传输的光纤单元和承担机械强度的加强单元组合而成。区别在于 OPGW 光缆加强单元材料为金属线,ADSS 光缆加强单元为芳纶纱。从光学性能来看,OPGW 和 ADSS 光单元一样,在光纤传输方面两者均能满足通信要求。光纤色散、信号衰减、传输距离等均可满足设计要求。
3从光缆机械强度来看,ADSS 光缆覆冰过载能力较好,OPGW 弧垂特性较好。
OPGW光缆最大弧垂在 10 mm 覆冰工况下、档距 200 ~400 m 内要比 ADSS 光缆小 1. 64 ~ 6. 54 m。同时 OPGW 光缆垂直荷载、水平荷载、最大使用张力均比 AOSS 光缆较大。所以 OPGW 光缆一般更适合用于档距、高差较大的山区。从施工及运维来看,OPGW 光缆具备架空地线和光缆的一切功能和性能,集机械、电气、传输优势为一体,一次施工、一次完成,安全可靠性高,抗风险能力强; ADSS光缆需要同期架设一根普通地线,二者安装位置不同,分两次施工完成,电力线事故时不影响其正常工作,运行维护时也可不停电检修。②从工程造价指标来看,OPGW 光缆对防雷要求高,单体造价较高; ADSS 光缆不作防雷,单体造价较低。但ADSS 光缆还需要配合架设一根普通地线来防雷,需要增加施工费和材料费,同时 ADSS 光缆对架设的杆塔强度和呼称高要求较高。因此,整体造价而言,OPGW 光缆在风电场中要比ADSS 光缆节省投资